슬라이닥스(VARIAC) 배전압 승압 사용시 참조사항
날짜 : 2026.04.20 16:27:49
이름 : 관리자 조회수 : 166

전압 배율기 및 정격 감소 곡선 기술 사양
(입력 220V 출력 440V 기준)

TECHNICAL SPECIFICATIONS: DERATING CURVE (INPUT 220V, OUTPUT 440V) 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 최대 정격 출력 전류 백분율 (%) 0 40 80 125 160 200 240 20 60 100 140 180 220 출력전압 입력전압 × 100 1. 출력 전류 및 전압 규정 0 ~ 125 구간: 100% 전류 사용 가능 실제 사례: 비율이 200%일 경우, 정격 전류의 약 50%만 사용 핵심 요약: 전압-전류 반비례

1. 출력 전류 및 전압 규정

최대 출력 전류는 출력 전압 범위가 입력 전압의 0%에서 125% 초과 지점까지일 때 적용됩니다.

그 이상의 높은 출력 전압에서는 정격 감소 곡선에 따라 출력 전류를 줄여야 합니다.


전압 배율기 특성

  • 최대 kVA: 최대 출력 전압 및 그에 해당하는 감소된 출력 전류에서의 값입니다.
  • 계산 방법: 더 낮은 전압에서의 최대 kVA는 제공된 정격 곡선을 통해 산출할 수 있습니다.

핵심 요약

  • 전압-전류 반비례: 전압을 높게 올릴 경우, 과열 방지를 위해 뽑아 쓸 수 있는 전류량(A)이 줄어듭니다.
  • 용량 관리: 조합에 따라 견딜 수 있는 총 용량이 달라지므로 반드시 그래프를 확인해야 합니다.

2. 그래프 해석 및 운용 가이드


세로축 최대 정격 출력 전류 백분율 (%)
가로축 (출력 / 입력) × 100 (%)
적용 대상 이중 입력 전압/전압 배가 장치


동작 구간별 허용 기준

  • 0 ~ 125% 구간: 출력 전압이 입력의 125% 이하일 때는 100% 전류 사용 가능.
  • 125% 초과 구간: 전압 배가 모드 등으로 전압이 높아지면 허용 전류가 곡선에 따라 감소.
  • 실제 사례: 비율이 200%(입력의 2배)일 경우, 정격 전류의 약 50%만 사용해야 안전함.

[정격 감소 시뮬레이터]

아래 슬라이더를 움직여 가로축 전압 비율을 조절해 보세요.


최대 허용 전류 : 100%